Seite 4 von 6

Re: SPS Siemens Logo, S200, S300

Verfasst: 23.10.2014 17:47
von Ökostromer
dann macht das natürlich Sinn...

besorg dir ne LOGO dann kannst du mit dem Vorhandenen Programm testen zur not nehmen wir anpassungen vor...

Gruß René

Re: SPS Siemens Logo, S200, S300

Verfasst: 23.10.2014 17:58
von MicroGaser
@Hallo Ökostromer & maxxum

maxxum Kauf dir doch eine Siemens LOGO 0BA8 gib es für 130,00 € bei Völkner , ich würde das Proramm von LOGO 0BA7 nach LOGO 0BA8
potieren (Zum :Flame: Test).

Re: SPS Siemens Logo, S200, S300

Verfasst: 23.10.2014 18:05
von maxxum
Da muß ich jetzt erst mal im Fundus meines Elektrikers schauen, kann sein, da liegt noch etwas brauchbares herum.

Gruß Franz

Re: SPS Siemens Logo, S200, S300

Verfasst: 23.10.2014 18:53
von Ökostromer
MicroGaser,

was macht deine Software? kam nix mehr von Dir?
Hattest du die Änderungen gesehen und die weiteren Vorschläge vernommen?

Gruß René

Re: SPS Siemens Logo, S200, S300

Verfasst: 23.10.2014 19:14
von Pascal Kirchner
Hallo Maxxum,
Um was für ein Aggregat handelt es sich denn ? Welche Leistung und welcher Motor ?
Was für ein Vergaser ? Welcher Brennstoff ?

Du schreibst das die Anlage vom Netz genommen wird. Also handelt es sich doch um einen Netzparallelbetrieb.
Wenn ich mir meinen Lambdamischer ansehe dann bewegt der sich so gut wie gar nicht auch wenn der Motor 10 Stunden läuft. Das sind Millimeter die er hin und her fährt. Auch damals als ich noch manuell das Gemisch eingestellt habe lief die Kiste. Der Unterschied ist vielleicht 5-10% Leistungsunterschied auf die Dauer der Laufzeit. Aber so einen Leistungsverlust, dass die Anlage vom Netz geht dürfte es nicht geben.

Kann es sein das mit dem Vergaser etwas nicht stimmt ?

hast du Fotos oder auch Videos vom Vergaser und Motor im Betrieb ?

lg Pascal

Re: SPS Siemens Logo, S200, S300

Verfasst: 23.10.2014 21:02
von maxxum
Hallo Pascal,
der Leistungsverlust liegt daran, dass der Filter nicht automatisch abreinigt, und somit der Unterdruck im System langsam steigt. Dadurch magert das Gemisch ab. Das Problem liegt nicht am Vergaser, sondern am Filter selbst. Die Drosselklappe der Luftzufuhr bewege ich auch nur wenige Grad.
Mein Brennstoff sind Hackschnitzel. Überwiegend aus Hartholz. Der Vergaser arbeitet nach dem Imbert- Prinzip.
Mehr kann ich im Moment noch nicht sagen, da ich mich gerade im ?Rechtsstreit? mit dem Hersteller befinde, welcher mir ein halbfertiges, unvollständiges Puzzle geliefert hat.
Deshalb muss ich mich auch wohl oder übel mit SPS- programmierung befassen.

Gruß Franz

Re: SPS Siemens Logo, S200, S300

Verfasst: 23.10.2014 21:26
von Ökostromer
Hallo,

natürlich ist eine Lambda Regelung die beste Lösung, doch für deinen Speziellen fall wäre sicher das einfachste in der Vorhandenen Steuerung in Abhängigkeit vom Unterdruck welcher ja sicher gemessen wird nachzuregeln wenn noch 2 Ausgänge frei sind enstehen dir da keine weiteren kosten bis auf den Aktor ( Gemischstellglied) !?

Gruß René

Re: SPS Siemens Logo, S200, S300

Verfasst: 23.10.2014 22:03
von MicroGaser
Ökostromer hat geschrieben: was macht deine Software? kam nix mehr von Dir?
Hattest du die Änderungen gesehen und die weiteren Vorschläge vernommen?

Gruß René
ich habe die Änderungen gesehen, die vor schläge habe ich auch gesehen.

Warum ich nicht so viel geschrieben hab ist habe mich mit der Arduino ( :crazy: Simulatoren) beschäftigt.

Re: SPS Siemens Logo, S200, S300

Verfasst: 23.10.2014 22:24
von Ökostromer
Hallo Gaser,

achso, ja Microcotroler sind ne echte Alternative zur SPS da sie echt kostengünstig sind...

naja meld dich einfach wenn es was neues gibt oder du das vielleicht sogar testest.

Gruß René

Re: SPS Siemens Logo, S200, S300

Verfasst: 23.10.2014 22:45
von maxxum
Rene,

Ich möchte nicht über den Unterdruck meine Gemischregelung betreiben, da diese Art der Regelung nicht auf eine änderung der Gasqualität reagiert.
Lambdageregelt schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe.

Gruß Franz