Asynchronmotor als Generator im Inselbetrieb
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 09.02.2016 07:36
Re: Asynchronmotor als Generator im Inselbetrieb
In dem Schaltbild ist ne dreieckschaltung der Kondensatoren. Da wären 600v besser
- Pascal Kirchner
- Site Admin
- Beiträge: 678
- Registriert: 20.08.2014 16:35
- Wohnort: Germany
- Kontaktdaten:
Re: Asynchronmotor als Generator im Inselbetrieb
Hallo Rasty
ich hab bedenken das wenn ich die Kondensatoren zu groß bemesse mir eventuell eine Wicklung durchbrennt.
Und wenn ich die Kondensatoren zu klein berechne gibt es auch Probleme
Auch mein Elektromotor Spezialist, der sonst Elektromotoren repariert, hat mir davon abgeraten und mir zu einem Synchrongenerator geraten.
Das wäre auch für den reinen Inselbetrieb eine super Lösung mit dem Synchrongenerator.
Aber mit dem Synchronen an das Stromnetz möchte ich nicht...
Eventuell gäbe es eine Möglichkeit beide Motoren zusammen zu montieren
Mal sehn
lg Pascal
ich hab bedenken das wenn ich die Kondensatoren zu groß bemesse mir eventuell eine Wicklung durchbrennt.
Und wenn ich die Kondensatoren zu klein berechne gibt es auch Probleme
Auch mein Elektromotor Spezialist, der sonst Elektromotoren repariert, hat mir davon abgeraten und mir zu einem Synchrongenerator geraten.
Das wäre auch für den reinen Inselbetrieb eine super Lösung mit dem Synchrongenerator.
Aber mit dem Synchronen an das Stromnetz möchte ich nicht...
Eventuell gäbe es eine Möglichkeit beide Motoren zusammen zu montieren
Mal sehn
lg Pascal
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 09.02.2016 07:36
Re: Asynchronmotor als Generator im Inselbetrieb
Die kondensatoren müssen zur Leistung des Generators passen. Modulierender betrieb wird also schwierig. Ich hab da mit meinem batteriespeicher keine Probleme. Du musst halt ne halbwegs stabile Last schaffen. Aber auch ohne die wird dein Generator funktionieren wenn die kondensatoren bei wenig Last zu groß sind. Da brennt nichts durch. Schlimm wäre ein schwingkreis wenn die blindleistung der kondensatoren und des Generators genau gleich sind. Daher kompensiert man nie auf cos-phi 1