hierbei bräuchte ich Hilfe von Generatorspezialisten
Ich suche eine Möglichkeit einen Asynchronmotor als Generator im Inselnetz zu betreiben. Für den Fall der Fälle das mal der Strom wegbleibt, könnte man so durch umschalten, (Notfalls auch Manuell) in den Inselbetrieb wechseln.
Dazu habe ich eine Seite gefunden auf der auch eine Formel zur Berechnung der Kondensatoren veröffentlicht ist.
Damit würde man dann die Eigenerregung des Generators erzeugen.Die Berechnung der benötigten Kompensationsleistung Q kann nach folgender Formel durchgeführt werden:
Q [ kVar ] = P GEN [ kW ] x ( tan φ ist – tan φ soll )
z. B.: Generatorleistung = 30 kW, cos φ ist = 0,84, cos φ soll = 0,96, U= 400 V, f= 50 Hz
cos φ ist = 0,84 → φ = 32,8° → tan φ ist = 0,646
cos φsoll= 0,96 → φ = 16,3° → tan φ soll= 0,292
Q = 30. ( 0,646 – 0,292 ) = 10,6 kVAr
Gewählt wird eine Kompensationseinrichtung von 12 kVAr, bestehend aus 3 Einzelkondensatoren á 4000 VAr ( 3-Phasennetz)
http://www.alternate-energy.de/projekte ... ator2.html
Die Frage ist nun funktioniert das wirklich so wie beschrieben ? Ich würde das gerne mal mit meinem Asynchronmotor testen der momentan Netz parallel betrieben wird.
Allerdings komme ich durch die Berechnung auf 3,894kVAr was dann 3 Einzelkondensatoren mit jeweils 1,298 kVAr bedeuten würde. der nächst größere Kondensator wäre dann 1,5kVAr pro Phase.
Ist das soweit richtig ?
lg Pascal